  一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器的实际结构,工作原理、基本特性。

  2.掌握动作电流参数的整定。

  二.问题与思考

  1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?

  电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。因此返回值要小于1。

  2.动作电流,返回电流和返回系数的定义是什么?

  答:动作电压--是保护动作的最小电压;

  返回电压--使保护装置停止动作的电压;

  返回系数--返回电压/动作电压一般小于13.实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?

  能,有以下方法:

  ①改变舌片的起始角和终止角

  调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。

  ②调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改

  变返回电流而对动作电流则无影响。故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。

  ③不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。

  适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。

  4.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?

  答:是确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.

  三.原理说明

  DL-20C系列电流继电器为电磁式继电器。由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

  DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中。四.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL-20AEPL-04EPL-11EPL-11EPL-11EPL-12使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  1111111变压器及单相可调电源

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  交流电压表

  交流电流表

  直流电源及母线

  光示牌

  五.实验内容

  1.整定点的动作值、返回值及返回系数测试

  实验接线图1-2为过流继电器实验接线。

  (1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:

  a.选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器(额定电流为6A),确定动作值并进行整定。本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。

  注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到2.7A,学生也可以拆下玻璃罩子

  自行调整电流整定值。

  b.根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式;

  注意:

  (1)过流继电器线圈可采用串联或并联I>I>5577接法,如右图所示。其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应I>I>的电流值读出,并联接法电流动作值则6688为串联接法的2倍。

  (a)串联(b)并联(2)串并联接线时需注意线圈的极性,图1-1过流继电器线圈接法应按照要求接线,否则得不到预期的动作电流值。

  c.按图1-2接线(采用串联接法),调压器T、变压器T2和电阻R均位于EPL-20,220V直流电源位于EPL-11,交流电流表位于EPL-11,量程为20A。并把调压器旋钮逆时针调到底。

  d.检查无误后,合上主电路电源开关和220V直流电源船型开关,顺时针调节自耦调压器,增大输出电流,并同时观察交流电流表光示牌的读数和光示牌的动作情况。注意:当电流表的读数接近电流整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电流变化太快。

  调220V3T2当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,压A器观察交流电流表并读取电流值。记入表TDL-21C0-11V/10A4R0.5?????图1-2过流继电器实验接线图1-2,用起动电流Idj表示(能使继电器动作的最小电流值)。

  e.继电器动作后,反向缓慢调节调压器降低输出电流,当光示牌由亮变灭时,说明继电器返回。记录此时的电流值称为返回电流,用Ifj表示(能使继电器返回的最大电流值),记入表1-2,并计算返回系数:

  继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示。

  Kf?IfjIdj

  过流继电器的返回系数在0.85-0.9之间。当小于0.85或大于0.9时,应进行调整,调整方式见附。

  f.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。

  表1-2过流继电器实验结果记录表

  整定电流I(安)

  测试序号

  实测起动电流Idj2.7A12.7122.70线圈接线方5.4A式为:

  31串联

  2.695.41线圈接线25.4035.39方式为:并

  实测返回电流Ifj返回系数Kf起动电流与整定电流误差%

  2.620.970.012.610.9702.600.970.014.360.810.014.350.8104.340.810.01联

  六.实验报告

  实验结束后,针对过电流,低压继电器实验要求及相应动作返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求写出过流继电器,低压继电器实验报告和实验体会,并书面解答本实验思考题。

  附1:返回系数和动作值的调整

  1.返回系数的调整

  返回系数不满足要求时应予以调整。影响返回系数的因素较多,如轴间的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。

  返回系数的调整方法有:

  a、调整舌片的起始角和终止角:

  调节继电器右下方起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。故可用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小,反之,返回系数愈大。

  调节继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。故可用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。舌片终止角与磁极的间隙愈大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。

  b、不调整舌片的起始角和终止角位置,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。

  c、适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。

  2.动作值的调整

  a、继电器的整定指示器在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。为此可调整右下放的舌片起始位置的限制螺杆。当动作值偏小时,调节限制螺杆使舌片起始位置远离磁极;反之则靠近磁极。

  b、继电器的整定指示器在最小刻度附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。

  c、适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。

  附2:DL-20C系列电流继电器

  1.规格型号

  1.1继电器额定值与整定值范围如下:

  额定电流

  长期允许电流

  最大最小整值电流整定

  动作电流(A)

  (A)

  (A)

  整定时的功率范围

  电流线圈

  线圈

  线圈

  线圈

  消耗(A)

  线圈串联

  线圈并联

  (A)

  串联

  并联

  串联

  并联

  (VA)

  6DL-21C20.6631126264112821.5~60.5~21.5~30.5~13~61~20.550.50.5型号

  0.15~0.60.15~0.30.3~0.6触点数量

  1.2接触系统的组合形式如下:

  型号

  DL-21C动合

  1动断

  2.技术数据

  2.1整定值的动作误差不超过±6%。

  2.2动作时间:过电流继电器在施加1.1倍整定值电流时,动作时间不大于0.12s;在施加2倍整定值电流时,动作时间不大于0.04s。

  2.3返回系数:不小于0.8。

  2.4触点断开容量:在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×6-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。

  2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。

  2.6继电器重量:约为0.5kg。

  实验二

  电磁型电压继电器实验

  一.实验目的1.熟悉DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。

  2.掌握动作电压参数的整定。

  二.预习与思考

  1.动作电压,返回电压和返回系数的定义是什么?

  答:动作电压--是保护动作的最小电压;

  返回电压--使保护装置停止动作的电压;

  返回系数--返回电压/动作电压一般小于12.实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?

  答:能,有以下方法:

  ④改变舌片的起始角和终止角

  调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。

  ⑤调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。

  不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。

  适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。

  3.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?

  答:是确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.

  三.原理说明

  DY-20C系列电压继电器为电磁式继电器。由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

  DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

  四.实验设备

  序号

  1234567设备名称

  控制屏

  EPL-20AEPL-05EPL-11EPL-11EPL-11EPL-12变压器及单相可调电源

  继电器(二)—DY-28C电压继电器

  交流电压表

  交流电流表

  直流电源及母线

  光示牌

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  1111111五.实验内容

  1、低压继电器的动作电压和返回电压测试

  a.选EPL-05中的DY-28C型低压继电器(额定电压为30V),确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为24V及48V两种5工作状态。

  注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘6U<75U<7U<光示牌86U<8(a)串联(b)并联图1-3低压继电器线圈接法调压器1220VT上的指针调整到24V,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电压整定值。

  b.根据整定值需求确定继电器接线方式。

  注意:

  (1)低压继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示。其中并联接法电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出,串联接法电压动作值则为并联接法的2倍。

  (2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按V2DY-28C图1-4低压继电器实验接线图照要求接线,否则得不到预期的动作电压值。

  c.按图1-3接线(采用串联接法),调压器T位于EPL-20A,220V直流电源位于EPL-11,交流电压表位于EPL-11,量程为200V。并把调压器旋钮逆时针调到底。

  d.顺时针调节自耦变压器,增大输出电压,并同时观察交流电压表的读数和光示牌的动作情况。当光示牌由灭变亮后,再逆时针调节自耦变压器逐步降低电压,并观察光示牌的动作情况。注意:当电压表的读数接近电压整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电压变化太快。当光示牌由亮变灭时,说明继电器舌片开始跌落。记录此时的电压称为动作电压Udj。

  e.再缓慢调节自耦变压器升高电压,当光示牌由灭变亮时,说明继电器舌片开始被吸上。记录此时的电压称为返回电压Ufj,将所取得的数值记入表1-3并计算返回系数。返回系数kf为

  Kf?UfjUdj

  低压继电器的返回系数不大于1.2。将所得结果记入表1-3。

  f.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。

  表1-3低压继电器实验结果记录表

  整定电压U(伏)

  测试序号

  实测起动电压Udj实测返回电压Ufj返回系数Kf起动电压与整定电压误差%24V124.0223.100.960.02223.9823.06323.9923.01线圈接线方48V式为:并联

  23线圈接线方式为:串联

  48.0348.0147.9946.1046.0846.070.960.030.960.010.960.010.960.960.020.01六.实验报告

  调节继电器右下方起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电

  流,而对返回电流几乎没有影响。  附3:DY-20C系列电压继电器

  1.规格型号

  1.1继电器额定值与整定值范围如下:

  额定电压

  长期允许电压动作电压

  最大整电压整最小整定值(V)

  (V)

  (V)

  型号

  定电压定范围

  时的功率消线圈

  线圈

  线圈

  线圈

  (V)

  (V)

  线圈并联

  线圈串联

  耗(VA)

  并联

  串联

  并联

  串联

  DY-28C483060357012~4812~2424~48触点数量

  动合

  1动断

  111.2接触系统的组合形式如下:

  型号

  DY-28C

  2.技术数据

  2.1整定值的动作误差不超过±6%。

  2.2动作时间:低压继电器在施加0.5倍整定值电压时,动作时间不大于0.15s。

  2.3返回系数:不大于1.25。

  2.4触点断开容量:在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×10-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。

  2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。

  实验三

  电磁型时间继电器实验

  一.实验目的熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.问题与思考

  1.影响起动电压、返回电压的因素是什么?

  答:影响起动电压、返回电压的因素是电压继电器线圈在通电额定电压的时候,由于衔铁原来处于打开状态,将衔铁吸合动作,需要较大的起动吸合电流(比吸合后的保持电流大好几倍)才能产生足够的磁场吸力。衔铁闭合动作后,仅需要较低的工作保持电流即能使衔铁维持在吸合状态。还有就是衔铁存在剩磁等都是影响起动电压、返回电压的因素。

  2.在某一整定点的动作时间测定,所测得数值大于或(小于)该点的整定时间,并超出允许误差时,将用什么方法进行调整?

  3.根据你所学的知识说明时间继电器常用在那些继电保护装置电路?

  答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,用在有如过流保护、过负荷、过压、欠压、失磁保护、低周等等电保护装置电路中。

  三.原理说明

  DS-20系列时间继电器为带有延时机构的吸入式电磁继电器。继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动延时动合主触点和一付终止延时动合主触点。

  当电压加在继电器线圈两端时,唧子(铁芯)被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。再经过一定时间后,终止触点闭合。从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。当线圈断电时,唧子和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。

  DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制进行动作。

  四.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL-05EPL-14EPL-12EPL-11EPL-11继电器(二)—DS-21时间继电器

  按钮及电阻盘

  电秒表、相位仪

  直流电源及母线

  直流仪表

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111五.实验内容

  1.内部结构检查

  (1)观察继电器内部结构,检查各零件是否完好,各螺丝固定是否牢固,焊接质量及线头压接应保持良好。

  (2)衔铁部分检查

  手按衔铁使其缓慢动作应无明显摩擦,放手后塔形弹簧返回应灵活自如,否则应检查衔铁在黄铜套管内的活动情况,塔形弹簧在任何位置不许有重叠现象。

  (3)时间机构检查

  当衔铁压入时,时间机构开始走动,在到达刻度盘终止位置,即触点闭合为止的整个动作过程中应走动均匀,不得有忽快忽慢,跳动或中途卡住现象,如发现上述不正常现象,应先调整钟摆轴螺丝,若无效可在老师指导下将钟表机构解体检查。

  (4)接点检查

  a.当用手压入衔铁时,瞬时转换触点中的常闭触点应断开,常开触点应闭合。

  b.时间整定螺丝整定在刻度盘上的任一位置,用手压入衔铁后经过所整定的时间,动触点应在距离静触点首端的1/3处开始接触静触点,并在其上滑行到1/2处,即中心点停止。可靠地闭合静触点,释放衔铁时,应无卡涩现象,动触点也应返回原位。

  c.动触点和静触点应清洁无变形或烧损,否则应打磨修理。

  2.

  动作电压、返回电压测试

  实验接线见图2-1,选用EPL-05挂箱的DS-21型继电器,整定范围(0.25-1.25s)。

  Rp采用EPL-14的900?电阻盘(分压器接法),注意图2-1中Rp的引出端(A3、A2、A1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。

  A3开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处A2Rp于弹出位置,即断开状态。直流电压表900?位于EPL-11。

  220VDS-21C数字电秒表的使用方法:“启动”两VA1接线柱接通,开始计时,“停止”

  两接0-300VS线柱接通,结束计时。

  (1)动作电压Ud的测试

  图2-1时间继电器动作电压、返回电压实验合上220V直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使输出电压从最小位置慢慢升高,并观察直流电压表的读数。

  当电压超过70V左右时,注意观察时间继电器的动作情况,直到时间继电器衔铁完全吸入为止。然后弹出开关S,再瞬时按下开关S,看继电器能否动作。如不能动作,调节可变电阻R加大输出电压。在给继电器突然加入电压时,使衔铁完全被吸入的最低电压值,即为最低动作电压Ud。

  弹出S,将动作电压Ud

  填入表2-1内。

  (2)返回电压Uf的测试

  按下S,加大电压到额定值220V,然后渐渐调节可变电阻Rp降低输出电压,使电压降低到触点开启,即继电器的衔铁返回到原来位置的最高电压即为Uf,断开S,将Uf填入表

  2-1内。

  表2-1时间继电器动作电压、返回电压测试

  动作电压Ud(V)

  返回电压Uf(V)

  测量值

  219192.633.动作时间测定

  动作时间测定的目的是检查时间继电器的控制延时动作的准确程度。测定是在额定电压下,取所试验继电器允许时限整定范围内的大、中、小三点的整定时间值(见表2-2),在

  每点测三次。

  为额定电压的%99.5487.56数字电秒表A3Rp900?A2DS-21C停止启动220VA1V0-300VS图2-2时间继电器动作时间实验接线图用秒表测定动作时间的实验接线图见图2-2。

  开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处于断开状态。电秒表位于EPL-12。其余同图2-1。

  (1)合上220V直流电源船型开关和电秒表船型开关,按下按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使直流电压表的读数到220V。然后断开开关S(再按一下按钮开关SB1)和220V直流电源船型开关。

  (2)拆下有机玻璃罩子对延时时间进行调整,使刻度盘上的指针指向0.25s。

  (3)对数字电秒表进行复位并把量程置于ms档(按下电秒表的毫秒按钮开关)。

  (4)合上220V直流电源船型开关,按下按钮开关SB1,观察电秒表的读数变化,并记录最后的稳定读数填入表2-2。然后断开开关S(再按一下按钮开关SB1)。

  (5)两次重复步骤3、4,分别把电秒表的读数填入表2-2。

  (6)把延时时间分别调整到0.75s、1.25s,重复以上步骤。注意:当延时时间为1.25s时,数字电秒表量程置于s档

  表2-2时间继电器动作时间测定

  测量值

  整定值t(s)

  0.250.751.2510.2550.7511.0120.2490.7501.0330.2480.7480.99六.实验报告

  实验报告结束后,结合时间继电器的各项测试内容及时限整定的具体方法,写出时间继电器实验报告和本次实验体会,并书面解答本实验的思考题。

  附:DS-20系列时间继电器1.型号规格

  型号

  DS-21,DS-21/C注:C为长期带电型

  时间整定范围(S)

  直流额定电压(V)

  交流额定电压(V)

  0.2~1.524,48,110,222.技术参数

  2.1继电器的动作值:对于交流继电器不大于70%额定电压,对于长期带电的直流继电器不大于75%额定电压。

  2.2继电器的返回值:不小于5%额定电压。

  2.3继电器主触点的延时一致性,不大于下表中的规定

  延时整定范围(S)

  0.2~1.5延时一致性(S)

  0.07注:1)延时一致性系指在同一时间整定点上,测量10次中最大和最小动作时间之差。

  2)1、2、3条中规定的参数系环境温度为+20℃±2℃的条件下测试。

  2.4继电器主触点延时整定值平均误差应符合下列规定:平均误差不超过±5%。

  2.5热稳定性:当周围介质温度为+40℃时,对于直流继电器的线圈耐受110%额定电压历时1min,线圈温升不超过65K;对于长期带电直流继电器的线圈长期耐受110%额定电压,线圈温升不超过65K。

  2.6额定电压下的功率消耗:对于直流继电器不大于10W,对于长期带电直流继电器不大于7.5W。

  2.7触点断开容量:在电压不大于250V、电流不大于1A、时间常数不超过0.005s的直流有感负荷电路中,主触点和瞬动触点的断开容量为50W。

  2.8延时主触点长期允许通过电流为5A。

  2.9介质强度:继电器导电部分与非导电部分之间,以及线圈电路与触点电路之间的绝缘应耐受交流50Hz、电压2kV历时1min试验而无击穿或闪络现象。

  2.10电寿命:5000次

  2.11继电器在环境温度为-20℃到+40℃的范围内可靠地工作。

  2.12继电器重量:不大于0.7kg。

  实验四

  信号继电器实验

  一.实验目的熟悉和掌握DX-8型继电器的工作原理,实际结构,基本特性及工作参数。

  二.预习和思考

  1.DX-8型信号继电器具有那些特点?

  答:DX-8型信号继电器动作后要解除信号,需手动复位,使其常开触点断开,同时信号牌复位

  2.DX-8型信号继电器为什么要有自锁结构?

  答:自锁结构存在使继电器动作后需人工复位。这样才知道继电器已经动作了。

  三.原理说明

  DX-8型信号继电器,适用于直流操作的继电保护和自动控制线路中远距离复归的动作指示。

  信号继电器由工作绕组,接触触点,机械自锁机构,指示红牌,手动复位按钮等组成。

  当继电器工作绕组加入电流时,簧片吸合,带动机械自锁机构动作,使告警指示作用的红牌翻落,同时触点锁紧闭合。只有在绕组释放电压后,人工手动按压复位按钮,触点才能够释放断开。

  四.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL-07EPL-12EPL-14EPL-11EPL-11继电器(五)—DX-8信号继电器

  光示牌

  按钮及电阻盘

  直流电源及母线

  直流仪表

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111五.实验内容

  1.观察DX-8型信号继电器的结构和内部接线,列举它所具有的特点。

  2.动作电流的测试

  实验接线见图3-1,直流电流表位于EPL-11,RP1、RP2采用EPL-14的900?电阻盘,注意接线端的符号(A3、A2、A1、B2、B1),不要接错,否则容易过流造成熔断器烧断。

  检查电阻盘的旋钮是否在逆时针到底位置,确认无误后,合上漏电断路器和EPL-11的220V直流电源,慢慢顺时针调整电阻盘的旋钮,并同时观察直流电流表的读数和光示牌的动作情

  况。加大输出电压直至继电器动作,光示牌亮。此时直流电流表的指示值即为继电器的动作值。填入表3-1。同时观察光示牌告警红牌的翻落情况。断开220V直流电源船形开关,继电器触点应保持在A3动作位置。

  220VA2RP1用手按复位按钮,继电器A900?触点断开,红牌翻起。

  220VDX-8重复以上步骤,多次测量A1动作电压,记入表3-1,并RP2求取平均值。

  B1B2900?

  图3-1信号继电器实验接线图

  表3-1信号继电器实验

  记录表

  动作电流测量(mA)

  13.924.134.0平均值

  4.0六.实验报告

  写出具体测试信号继电器的方法。写出信号继电器的动作电压值、并书面解答本实验的思考题。

  附:DX-8型信号继电器

  1.型号规格

  1.1继电器额定值有下列各种规格

  电压型

  电流型

  1.2触点形式及数量:皆为3付动合触点。

  2.技术数据

  2.1动作值

  电压型:不大于额定电压的80%;

  电流型:不大于额定电流的90%。

  2.2动作时间

  电压型继电器施加额定电压时,电流型继电器施加120%的额定电流时,继电器的动作时间不大于60ms2.3信号显示时间

  当施加1.1倍额定值时,信号指示器应在0.01—0.5s时显示。

  220V、110V、48V、24V、12V0.01A、0.015A、0.025A、0.05A、1.075A、0.1A、0.15A、0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A、4A

  2.4继电器动作时,其信号指示器应立即到达最终位置,动作前后有明显的信号变化。当线圈激励量消失后,其信号指示器,应保留其动作后达到的位置。

  2.5触点容量

  在电压不超过250V、电流不大于2A时间常数为5×10-3s的直流有感负荷电路中,触点接通与断开容量为50W。在电压不超过250V电流不大于2A、功率因数为0.4±0.1的交流电路中,触点接通与断开容量为250VA。

  2.6功率消耗

  电压型继电器在额定电压下,其功率消耗不大于3W。电流型继电器在额定电流下,其功率消耗不大于0.3W。

  2.7电寿命:1000次。

  2.8继电器能耐受交流电压2kV、50Hz历时1min的介质强度试验。

  2.9继电器重量:约为0.4kg。

  实验五

  中间继电器的实验

  一.实验目的中间继电器种类很多,目前国内生产的就有二十多个系列,数百种产品。本实验只选用上海继电器厂的DZ-31B型中间继电器和DZS-12B型延时中间继电器,希望能通过本实验熟悉中间继电器的实际结构,工作原理、基本特性,掌握对中间继电器的测试和调整方法。

  二.预习和思考

  1.为什么目前在一些保护屏上广泛采用DZ-30B系列中间继电器,它与DZ-10系列中间继电器比较有那些特点?

  这中中间继电器完全克服了,出现断线的缺点,提高了可靠性,为了使用方便DZ-30BG保持了原DZ-30BG系列中间继电器的外形尺寸、段子的内部接线及使用方法,因此继电器可以方便地将原保护装置上的继电器代换下来,而无须动屏后接线。

  2.使用中间继电器一般依据哪几个指标进行选择?

  中间继电器一般依线圈电压、触点容量两个指标进行选择。

  3.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?

  静态中间继电器、带保持中间继电器、电磁式(一般)中间继电器延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电器。

  三.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL-06EPL-12EPL-14EPL-12EPL-11EPL-11继电器(四)

  光示牌

  按钮及电阻盘

  电秒表、相位仪

  直流电源及母线

  直流仪表

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111四.实验内容

  1.按图4-1接线

  2.继电器动作值与返回值检验(DZ-31B)

  Rp采用EPL-14的900?电阻盘(分压器接法),注意引出端(A3、A2、A1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。

  开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处光示牌A3RP900?A2DZ-31BV220V220VA1图4-1中间继电器实验接线图

  于弹出位置,即断开状态。直流电压表位于EPL-11。

  (1)动作电压Ud的测试

  合上220V直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使输出电压从最小位置慢慢升高,并同时观察直流电压表的读数和光示牌的动作情况。当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,然后打开开关S,再瞬时合上开关S,看继电器能否动作。如不能动作,调节可变电阻R加大输出电压。在给继电器突然加入电压时,使衔铁完全被吸入的最低电压值,即为动作电压值Udj=

  V(2)返回电压Ufj的测试

  渐渐调节可变电阻Rp降低输出电压,使电压降低到触点开启,即继电器的衔铁返回到原来位置的最高电压即为Ufj=

  V。

  3..继电器动作值与返回值检验(DZS-12B)

  按图4-1接线,继电器为DZS-12B,重复上述步骤,分别测出DZS-12B的动作电压值Udj=

  V和返回值Ufj=

  V。

  数字电秒表A3RP900?A2DZ-31BV220VA1S停止启动图4-2中间继电器动作时间测量实验3.中间继电器动作时间的测量(DZ-31B)

  中间继电器的动作时间即为中间继电器得电到它刚动作的时间。

  实验接线为图4-2。

  要求在测试时操作开关应保证触点同时接触与断开,以减少测量误差,SB1为EPL-14上的操作按钮。

  按图4-2接好线后,合上220V直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使输出电压从最小位置慢慢升高到220V,然后打开开关S。在以下的实验中,Rp的位置保持不变。

  对数字电秒表进行复位并把量程置于ms档(按下电秒表的毫秒按钮开关)。

  合上开关SB1,这时电秒表开始记时,当DZ-31B动作时,其常开触点闭合,电秒表停止记数,电秒表所指示的时间即为继电器的动作时间,将所测得的数据记入表4-1中。

  表4-1中间继电器动作时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DX-31BDX-31B220V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继

  直流

  动作时间(tms)

  43ms

  4.中间继电器动作时间的测量(DZS-12B)

  按图4-2接线,继电器为DZS-12B,重复上述步骤,测出DZS-12B的动作时间。

  表4-2中间继电器延时返回时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DX-31BDX-31B220V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继

  直流

  动作时间(tms)

  35ms

  5.中间继电器返回时间得测量

  中间继电器的返回时间即为中间继电器从其失电到其触点完全动作为止的时间。其接线图如图4-3所示。

  S为EPL-14上的操作按钮SB3。

  按图4-3接线,合上开关SB3,中间继电器DZS-12B得电。

  数字电秒表A3RP900?A2DZS-12BV220VA1停止启动S图4-3中间继电器返回时间测量实验合上220V直流电源船型开关,DZS-12B的常闭触点瞬时断开,电秒表不计时,按下复位按钮使电秒表清零。按下开关SB3并保持,继电器失电,电秒表开始记时,经过一定延时后,DZS-12B的常闭触点闭合,数字电秒表停止计时。电秒表所指示的时间就是继电器的返回时间,将所测得的时间值记入表4-3。

  表4-3中间继电器返回时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DX-31BDX-31B220V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继

  直流

  返回时间(tms)

  60ms

  五.实验报告

  写出中间继电器实验报告和本次实验体会,并书面解答本实验的思考题。

  附:DZ-30B系列中间继电器

  1.工作原理

  继电器为电磁式继电器,当电压加在线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,动合触点闭合,动断触点短开。断开电源时,衔铁在接触片的压力作用下,返回到原始状态,动合触点断开,动断触点闭合。

  2.型号规格如下:

  型号

  DZ-32B

  3.技术参数

  3.1动作电压:为额定电压的30%~70%。

  3.2返回电压:不小于额定电压的5%。

  3.3动作时间:在额定电压时不大于0.145s。

  3.4功率消耗:在额定电压时不大于5W。

  3.5电寿命:5000次。

  3.6触点断开容量:在电压不超过250V,电流不大于1A的直流有感负荷电路(时间常数为5×10-3s)中,断开容量为50W;在电压不超过250V,电流不大于3A的交流电路(功率因数为0.4)中,断开容量为250VA。

  3.7触点长期允许通过电流为5A。

  3.8介质强度:继电器导电部分与非导电部分之间,以及线圈电路与触点电路之间,能耐受交流50Hz,电压2kV,历时1min试验无击穿和闪络现象。

  额定值(V)

  12,24,48,110,220触点形式及对数

  动合

  3转换

  3实验总结

  实验的时间是课程的快结束的时候,对于继电保护的理论已经有了一定的认识。到了新校区做实验还是比较辛苦的,虽然做实验人不多但通过这几个基本的实验对于继电保护元件和动作原理还是有更深的认识。明白了电磁型电流继电器,中间继电器,信号继电器,电磁型时间继电器,电磁型电压继电器的工作原理及特性。它们的工作特性是继电器特性,主要原理是:给吸合或额定电压接通电路,不给电压或电压小于释放电压就得切断电路,而它的特性还与BH曲线有关。而在实验过程中产生误差的最主要原因是继电器的动静触头在快要接触的时候由于机械特性会产生振动,这样会对实验结果造成一定的误差。减少触头的振动可以提高实验的精度。在实验过程中也遇到一些问题,但通过细心排查过后,实验都能做出,并且对实验的原理和接线工作方式有了更深的认识。

  总的来说对于应用型学科,做实验是十分必要的,因为知道是大学最后的一个实验课程所以更加认真的去做,同样通过这次实验还是收获颇多。最后感谢朱老师和带我们实验的老师的悉心教导。

篇二:继电特性实验报告

  

  继电保护实验报告

  Revisedasof23November202继电保护及微机保护实验报告

  实验一DL-31型电流继电器特性实验

  一、实验目的:

  1、了解常规电流继电器的构造及工作原理。

  2、掌握设置电流继电器动作定值的方法。

  3、学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法,并测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。

  二、实验方法:

  (1)、按照实验指导接好连线;

  (2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;

  (3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变Ia的幅值,以“Ia幅值”为控制量,步长

  设置为,整定值为3A,起始值设置为0A。

  (4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。

  三、实验结果

  1234平均值(A)

  误差(A)

  变差(%)

  返回系数

  整定值(A)

  动作值(A)

  返回值(A)

  3返回系数

  四、思考题

  1、电磁型电流继电器的动作电流与电流的整定值有关,也就是舌片的上方的止位螺钉的位置有关系,动作电流也与舌片的Z字型的舌片的Z的角度有关。还与铁芯上的线圈的粗细,匝数、游丝的松紧程度有关。

  2、返回系数的大小主要是继电器断开的时间长断,返回系数是指返回电流IreK

  re

  I

  re

  与动作电流IOP的比值称为返回系数Kre,即:I

  OP。实验二DY-36型电压继电器特性实验

  一、实验目的:

  1、了解常规电压继电器的构造及工作原理。

  2、掌握设置电压继电器动作定值的方法。

  3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数

  二、实验方法:

  (1)、按照实验指导接好连线;

  (2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;

  (3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变Ua的幅值,以“Ua幅值”为控制量,步长设置为,整定值为50v,起始值设置为40v。

  4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。

  三、实验结果

  123平均值(V)

  误差(V)

  变差(%)

  返回系数

  整定值(V)

  四、思考题

  1、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。

  U

  K

  re

  re

  2、电压继电器的返回系数是

  U

  OP

  实验三LG-11型功率方向继电器特性实验

  一、实验目的:1、掌握功率方向继电器的动作特性试验方法

  2、测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;

  3、测试LG-11型功率方向继电器的角度特性和伏安特性,考虑出现“电压死区”的原因。

  4、研究介入功率方向继电器的电流,电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。

  二、实验内容:(1)、按照实验指导接好连线;

  (2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;

  动作值(V)

  返回值(V)

  50返回系数

  测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;

  (1)、以加入到继电器中的电流为参考向量,设置IA=5A/0o,固定加入到继电器中的UA的大小,改变电压相角,通过测试功率方向的动作区从而得到继电器的完整的动作区域。

  (2)、测试完成后记录实验结果中显示的“始角度”和“终角度”,计算最大灵敏角?m??j1??j22,填入表中。

  (3)、改变灵敏角为-45o,重复实验。

  (4)实验结果:

  灵敏角

  -30o

  -45o

  ?j1?j2最大灵敏角

  29o

  -42o

  -114o

  -125o

  56o

  41o

  ?m

  测试LG-11型功率方向继电器的角度特性Udz.J?f(?J)

  (1)、整定功率方向继电器的灵敏角为-45o.设置IA固定为5A/0o,UB的角度为?j。

  (2)、在功率方向继电器的动作区设置不同的动作的最小起动电压Udz.J?j,测出每一个?J下使继电器,填入表2-6。并根据测得的数据绘制功率方向继电。功率方向继电器角度特性测试数据

  -85-253-95-1540无

  -105-542无

  -115-12515-127无

  25器的角度特?J

  Udz.J(V)-45-129无

  3-55-131无

  32Udz.J?f(?J)-65-133无

  34-75-135无

  36?J

  Udz.J(V)?J

  Udz.J(V)

  角度特性曲线:

  测试LG-11型功率方向继电器的角度特性Udz.J?f(IJ)

  (1)、整定功率方向继电器的灵敏角为-45°。固定加入到继电器中的电压和电流的相角,使?J=-42o(该最大灵敏角为上述实验实测值),即IA相角设为0°,UB相角固定为?J。

  (2)、5A开始依次减小IA,测出每一个不同电流下使继电器动作的最小起动电压Udz.J(即Ub幅值)。

  伏安特性实验数据(保持?m不变)IJ(A)Udz.J(V)5伏安特性曲线

  三、思考题:

  (1)LG-11型功率方向继电器的动作区是否等于180度为什么

  答:不一定,因为当加入继电器的电压低于功率继电器的启动电压是,即使是在工作区内也无法动作。

  (2)

  功率方向继电器采用90度接线方式具有什么优点

  答:功率方向继电器的内角采用45°,要求90度接线,即IA与Ubc、IB与Uca、IC与Uab,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。

  (3)用相量图分析加入功率方向继电器的电压、电流极性变化对其动作特性的影响。

  实验四

  微机保护实验:三段式电流保护

  一、实验目的:

  1.掌握三段式保护的基本原理

  2.熟悉三段式保护的接线方式

  3.掌握三段式电流保护的整定方法

  4.了解运行方式对灵敏度的影响

  5.了解三段电流保护的动作过程

  二、实验内容

  1.按图实验接线;

  2.设置多功能微机保护实验参数;按照模型参数进行整定值计算,我们组采用的是模型3,整定计算值如下:

  IIset.1?KrelEQzsmin?zAB

  IIIset.1I

  I?Krel2Iset.1IIIset.3IIIKrel.KSS?ILmax

  Kret可靠系数都取,自启动系数为1,返回系数为;参数:EQ=11/√3Kv,Zsmin=ZG+ZT=+Ω,ZAB=Ω,代入公式计算得:

  选定实验模型3一次整定值(A)

  二次整定值(A)

  动作时间(mS)

  3、不同地点发生时保护动作记录表

  动作情况

  故障点及故障类型

  I段

  动作值(A)AB线路上距离A点30%处发生三相短路

  AB线路上距离A点50%处发生三相短路

  AB线路上距离A点70%处发生三相短路

  AB线路上距离A点99%处发生三相短路

  AB线路上距离A点30%处发生AB相间短路

  AB线路上距离A点50%处发生AB相间短路

  AB线路上距离A点70%处发生AB相间短路

  II段

  动作值(A)III段

  动作值(A)电流速断

  10kV线路模型3限时电流速断

  296.7定时限过电流保护

  AB线路上距离A点99%处发生AB相间短路

  BC线路上距离B点30%处发生三相短路

  BC线路上距离B点50%处发生三相短路

  BC线路上距离B点70%处发生三相短路

  BC线路上距离B点99%处发生三相短路

  BC线路上距离B点30%处发生AB相间短路

  BC线路上距离B点50%处发生AB相间短路

  BC线路上距离B点70%处发生AB相间短路

  BC线路上距离B点99%处发生AB相间短路

  三段式电流保护动作范围测试实验

  设置不同的短路点,测试电流保护在不同短路类型的情况下的保护范围,并将结果填入下表。

  保护类型

  电流速断

  三相短路

  限时电流速断

  定时限过电流保护

  电流速断

  两相短路

  限时电流速断

  定时限过电流保护

  保护范围

  AB线路全长50%+BC线路全长0%AB线路全长100%+BC线路全长50%AB线路全长100%+BC线路全长50%AB线路全长30%+BC线路全长0%AB线路全长100%+BC线路全长30%AB线路全长100%+BC线路全长100%

  录波数据分析

  每次实验后,通过内置录波器观察发生故障时的波形(在“设备管理”中打开“设备录波”,在“文件”中点击“新建”就可以打开当次故障发生时的录波情况)。观测正常运行时、三相短路和两相短路故障情况下以及保护动作后电流、电压信号的不同,并选取其中三次保护的动作情况读取录波时间。

  10kV线路保护录波数据记录表

  电流1段动作

  电流2段动作

  电流3段动作

  故障后保护动作时间(ms)

  动作继电器保持时间(ms)

  三、思考题

  (1)三段式电流保护的保护范围是如何确定的,在输电线路上是否一定要用三段式保护,用两段可以吗

  答:一般情况下按照最小运行方式下两相短路时整定最小保护范围;可以用两段,根据具体情况来确定。

  (2)三段式电流保护,哪段最灵敏哪段最不灵敏采用什么措施来保证选择性

  答:三段最灵敏,一段最不灵敏,第一段的整定值为保护选择性,动作电流按躲过本线路末端短时是的最大电流整定,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。

篇三:继电特性实验报告

  

  电气工程及其自动化专业实验报告

  姓

  名

  实验名称

  指导教师

  所属课程

  .实验目的继电器特性实验

  学

  号

  刘天野、秦鹏

  电力系统继电保护与自动化装置

  实验日期

  设备台号

  了解继电器基本分类方法及其结构;熟悉几种常用继电器:电流继电器、时间继电

  器、中间继电器、信号继电器等的构成原理;学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数;学习和设计多种继电器配合实验。

  二?使用设备明细

  DJZ-HIC电气控制与继电保护综合教学试验台

  三.实验内容

  1.电流继电器特性测试实验;

  2.多种继电器配合过电流保护实验。

  四?实验原理

  实验原理图如下:

  图1电流继电器特性测试实验原理接线图

  图2多种继电器配合过电流保护实验原理接线图

  五?实验方法、步骤

  (一)

  电流继电器特性测试实验

  1?整定继电器动作值,按图

  1接线,调压器输出指示为

  0V;2?检查线路后合上有关电源;

  3?调节调压器使电流值缓慢升高,记下继电器动作(指示灯

  流值,即为动作值;

  XD1亮)时的最小电

  4?继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯

  XD1灭)最大电流值,即为返回值;

  5?改变继电器线圈连接方式,重复步骤

  中。

  (二)

  多种继电器配合过电流保护实验

  1~3再进行一次测量,将测试结果填入表

  1?将电流继电器动作值整定为2A,时间继电器动作值整定为3秒。

  2?按图2接线,将滑线变阻器的滑动触头放置在中间位置,以便实验开

  始后通过改变滑线变阻器的阻值来改变流入继电器电流的大小。

  3?依次合上三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。

  4.调节单相调压器输出电压,逐步增加电流,当电流表电流约为

  1.8A

  时,停止调节单相调压器,改为慢慢调节滑线电阻的滑动触头位置,使电流

  表数值增大直至电流继电器动作.仔细观察各种继电器的动作关系。

  5?调节滑线变压器的滑动触头,逐步减小电流,直至信号指示灯熄灭。

  仔细观察各种继电器的返回关系。

  6?将调压器调回零,断开直流电源开关,最后断开单相电源开关和三相电源开关。

  六?实验结果及分析

  计算整定值的误差、变差及返回系数。

  误差=[动作最小值-整定值]/整定值

  变差=[动作最大值—动作最小值]/动作平均值

  返回系数二返回平均值/动作平均值

  100%

  表1电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表

  动作值/A

  返回值/A

  平均值

  误差

  整定值Izd

  返回系数

  变差

  七?思考题

  电流继电器返回系数的物理意义是什么

篇四:继电特性实验报告

  

  word文档整理分享

  网络高等教育

  《电力系统继电保护》实验报告

  学习中心:

  奥鹏学习中心

  层

  次:

  专科起点本科

  专

  业:

  电气工程及其自动化

  年

  级:

  学

  号:

  学生姓名:

  参考资料

  word文档整理分享

  实验一

  电磁型电流继电器和电压继电器实验

  一、实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;

  2.学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

  二、实验电路

  1.过流继电器实验接线图

  过流继电器实验接线图

  2.低压继电器实验接线图

  低压继电器实验接线图

  参考资料

  word文档整理分享

  三、预习题

  1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联_接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联)2.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?

  答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。

  2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。

  四、实验内容

  1.电流继电器的动作电流和返回电流测试

  表一

  过流继电器实验结果记录表

  整定电流I(安)

  测试序号

  实测起动电流Idj

  实测返回电流Ifj

  12.7A2线圈接线方式3为:串联

  2.682.712.685.425.445.455.4A23线圈接线方式为:并联

  2.332.342.364.664.744.640.8590.8600.853返回系数Kf

  0.8690.8380.881起动电流与整定电流误差%

  1.1%3.6%0.7%0.7%0.2%0.6%

  参考资料

  word文档整理分享

  2.低压继电器的动作电压和返回电压测试

  表二

  低压继电器实验结果记录表

  整定电压U(伏)

  测试序号

  实测起动电压Udj

  实测返回电压Ufj

  124V2线圈接线方式3为:并联

  23.123.023.246.546.646.548V23线圈接线方式为:串联

  28.928.928.658.057.557.81.2571.2311.248返回系数Kf

  1.2411.2461.242起动电压与整定电压误差%

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-20AEPL-04EPL-05EPL-11EPL-11EPL-11EPL-13参考资料

  3.8%3.3%4.1%3.1%2.6%3.3%使

  用

  仪

  器

  名

  称

  变压器及单相可调电源

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DY-28C电压继电器

  交流电压表

  交流电流表

  直流电源及母线

  光示牌

  word文档整理分享

  六、问题与思考

  1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?

  答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.

  2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?

  答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。

  3.实验的体会和建议

  电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在大的启动电流情况下可靠返回问题

  参考资料

  word文档整理分享

  实验二

  电磁型时间继电器和中间继电器实验

  一、实验目的1.熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性;

  2.掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。

  二、实验电路

  1.时间继电器动作电压、返回电压实验接线图

  2.时间继电器动作时间实验接线图

  参考资料

  word文档整理分享

  3.中间继电器实验接线图

  4.中间继电器动作时间测量实验接线图

  三、预习题

  影响起动电压、返回电压的因素是什么?

  答:额定电压和继电器内部结构

  四、实验内容

  1.时间继电器的动作电流和返回电流测试

  表一

  时间继电器动作电压、返回电压测试

  动作电压Ud(V)

  返回电压Uf(V)

  2.时间继电器的动作时间测定

  参考资料

  测量值

  8211为额定电压的%38.6%5%

  word文档整理分享

  表二

  时间继电器动作时间测定

  测量值

  整定值t(s)0.250.7513.中间继电器测试

  表三

  中间继电器动作时间实验记录表

  动作电压Udj(V)

  120V

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-05EPL-06EPL-11EPL-11EPL-12EPL-13EPL-14六、问题与思考

  1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  继电器(二)—DS-21C时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  直流电源及母线

  直流电压表

  电秒表及相位仪

  光示牌

  按钮及电阻盘

  返回电压Ufj(V)

  45V动作时间t(ms)

  18.91261.3748.21.042260.7765.30.953262.2753.11.06参考资料

  word文档整理分享

  答:时间继电器常用在:过流保护、过负荷保护、过电压保护、欠电压保护、失磁保护、低周保护电路中。

  2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?

  答:常用的有静态中间继电器、带保持中间继电器、电磁式(一般)中间继电器

  、延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器

  、大容量中间继电器。3.实验的体会和建议

  通过实验,了解了时间继电器,中间继电器的工作原理,用途及使用性能,时间继电器和中间继电器是电气控制当中必不可少的电气元器件,只有熟练掌握和运用这些常用的电气器件,才能在工作中自如使用得心应手。

  参考资料

  word文档整理分享

  实验三

  三段式电流保护实验

  一、实验目的1.

  掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则;

  2.

  理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器的功用;

  3.

  掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。

  二、实验电路

  三、预习题(填写表格)

  序号

  12345代号

  KA1KA2KA3KT1KT2型号规格

  DL-21C/6DL-21C/3DL-21C/3DS-21DS-21用途

  无时限电流速断保护

  带时限电流速断保护

  定时限过电流保护

  带时限电流速断保护时间

  定时限过电流保护时间

  实验整定2A0.9A0.5A0.75S1.25S线圈接法

  串联

  串联

  串联

  参考资料

  word文档整理分享

  四、实验内容

  表一

  故障点位置

  动作情况

  AB线路

  始端

  Ⅰ两相短路

  最小运行方式

  三相短路

  ⅡⅢⅠⅡⅢⅠ两相短路

  最大运行方式

  三相短路

  ⅡⅢⅠⅡⅢAB线路

  中间

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  AB线路

  末端

  ×

  √

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  √

  BC线路

  始端

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  ×

  BC线路

  中间

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  BC线路

  末端

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  注

  继电器动作打“√”,未动作打“×”。

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-01EPL-03AEPL-03BEPL-04使

  用

  仪

  器

  名

  称

  输电线路

  AB站故障点设置

  BC站故障点设置

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  参考资料

  word文档整理分享

  EPL-05EPL-06EPL-17EPL-11EPL-32继电器(二)—DS-21时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  三相交流电源

  直流电源及母线

  继电器(三)—DL-21C电流继电器

  —DS-21时间继电器

  六、问题与思考

  1.三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?

  答:三段保护(过负载、过速、速断)应当互相配合,各个保护区域能够连续,这样,在回路发生故障时,无论电流在什么值,保护都能动作。如果三段保护范围没有配合,各段保护区域之间还有空挡,而回路故障电流正好在这个空挡中,就没有了保护,会造成事故扩大。

  2.三段式保护模拟动作操作前是否必须对每个继电器进行参数整定?为什么?

  答:要据满足需要进行设定。因为,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保护正在其它各种运行方式和短路类型下,其保护范围均不至于超出本线路范围。保护范围就必然不能包括被保护线路的全长。因此只有当短路电流大于保护的动作电流时,保护才能动作。

  3.实验的体会和建议

  通过试验我深刻的认识到了三段式保护在电力运行中的重要性及三段保护在使用中互相配合,各个保护区域能够连续,这样,在回路发生故障时,无论电流在什么值,保护都能动作。

  参考资料

  word文档整理分享

  实验四

  功率方向电流保护实验

  一、实验目的1.

  熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;

  2.

  进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;

  3.

  掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。

  二、实验电路

  方向电流保护原理图

  功率方向保护实验接线图

  三、预习题

  参考资料

  word文档整理分享

  功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向?什么情况下称为反方向?为什么它可以只按正方向保证选择性的条件选择动作电流?

  答:

  要解决选择性问题,可在原来电流保护的基础上装设方向元件(功率方向继电器)。首先分析不同点短路时短路功率的方向。规定功率的方向。

  四、实验内容

  表一

  序号

  123456789名称

  电流继电器

  功率方向继电器

  时间继电器

  信号继电器

  中间继电器

  光示牌

  电流表

  电压表

  相位仪

  实验整定值

  0.9A-45°

  1秒

  正方向功率

  0.8A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  1.0A√

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  ×

  ×

  ×

  反方向功率

  0.8A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  1.0A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  注

  继电器动作打“√”,未动作打“×”;仪表要填写读数。

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-01EPL-03AEPL-04EPL-05EPL-06EPL-07EPL-1参考资料

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  输电线路

  AB站故障点设置

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DS-21时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  继电器(五)—DX-8信号继电器

  继电器(十)—功率方向继电器

  word文档整理分享

  EPL-11EPL-11EPL-12EPL-13EPL-17EPL-11六、问题与思考

  交流电压表

  交流电流表

  相位仪

  光示牌

  三相交流电源

  直流电源及母线

  1.方向电流保护是否存在死区?死区可能在什么位置发生?

  答:保护存在死区,可能发生在被保护线路出口发生短路时母线流向线路为正.

  2.简述90°接线原理的三相功率方向保护标准接线要求。

  答:90度接线是指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度,称为90度接线如果电压和电流之间的相位为3.实验的体会和建议

  通过这次实验我熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。

  参考资料

篇五:继电特性实验报告

  

  实验一

  电磁型电流继电器和电压继电器实验

  一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性.2.掌握动作电流、动作电压参数的整定.

  二.实验原理

  线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值.改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

  三.实验设备

  序号

  1234567设备名称

  控制屏

  EPL—20EPL-04EPL—05EPL-11EPL—12EPL—18EPL-13使用仪器名称

  数量

  11111111变压器及单相可调电源

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DY—28C电压继电器

  交流电压表

  交流电流表

  直流电源及母线

  光示牌

  四.实验内容

  1.整定点的动作值、返回值及返回系数测试

  (1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:

  返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf?IfjIdj

  表1-2过流继电器实验结果记录表

  整定电流I(安)

  测试序号

  实测起动电流Idj

  实测返回电流Ifj

  返回系数Kf

  起动电流与整定电流误差%12。732.7A22。7432.732。24串联

  接法

  线圈接线方式为:

  5.444。460.820.715.4A25。424.390。8135。434。510。83并联

  接法

  线圈接线方式为:2.212.190.810.800.821.11。481。10。40。5(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试:

  返回系数Kf为

  Kf?

  UfjUdj

  表1—3低压继电器实验结果记录表

  整定电压U(伏)

  测试序号

  实测起动电压Udj

  实测返回电压Ufj

  返回系数Kf

  起动电压与整定电压误差%124V23线圈接线方式为:

  148V23线圈接线方式为:

  24。324。524.420.4820.070.841。10.861.4820。250。831.148。548。448。641。740。6641.310.851.25串联

  接法

  并联

  接法

  0。860。841.00。83五.思考题

  1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?

  电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。

  2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?

  对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动.因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。

  实验二

  电磁型时间继电器实验

  一.实验目的熟悉DS—20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.原理说明

  当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动.在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合.再经过一定时间后,终止触点闭合。从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。当线圈断电时,铁芯和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置.三.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL-05EPL-14EPL-15EPL—18EPL—1使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111继电器(二)-DS—21时间继电器

  按钮及电阻盘

  电秒表、相位仪

  直流电源及母线

  直流仪表

  四.实验内容

  1。动作电压、返回电压测试

  表2—1时间继电器动作电压、返回电压测试

  动作电压Ud(V)

  返回电压Uf(V)

  2.动作时间测定

  测量值

  72154为额定电压的%

  32。7%70%

  表2-2时间继电器动作时间测定

  测量值

  整定值t(s)

  0。250.751。2510.280.771.2520.260。761.2330。250.761.26五.思考题

  1.影响起动电压、返回电压的因素是什么?

  首先是你使用的CCFL的规格;其次是环境温度;再次是工作的频率.2.根据你所学的知识说明时间继电器常用在那些继电保护装置电路?

  主要用于各种保护和自动控制线路中,使被控制元件的动作得至可调的延时时间,如:限时电流速断保护、定时限过电流保护等等。

  实验三

  信号继电器实验

  一.实验目的熟悉和掌握DX-8型继电器的工作原理,实际结构,基本特性及工作参数.二.实验原理

  DX-8型信号继电器,适用于直流操作的继电保护和自动控制线路中远距离复归的动作指示。当继电器工作绕组加入电流时,簧片吸合,带动机械自锁机构动作,使告警指示作用的红牌翻落,同时触点锁紧闭合。只有在绕组释放电压后,人工手动按压复位按钮,触点才能够释放断开.

  三.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL—07EPL-13EPL-14EPL—18EPL—1继电器(五)—DX-8信号继电器

  光示牌

  按钮及电阻盘

  直流电源及母线

  直流仪表

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111四.实验内容

  1.动作电流的测试

  实验接线见图3—1,直流电流表位于EPL-19,RP1、RP2采用EPL—14的900?电阻盘,

  注意接线端的符号(A3、A2、A1、B2、B1)。

  检查电阻盘的旋钮是否在逆时针到底位置,确认无误后,合上漏电断路器和EPL-18的220V直流电源,慢慢顺时针调整电阻盘的旋钮,并同时观察直流电流表的读数和光示牌的动作情况。加大输出电压直至继电器动作,光示牌亮。此时直流电流表的指示值即为继电器的动作值。填入表3-1.同时观察告警红牌的翻落情况.断开220V直流电源船形开关,继电器触点应保持在动作位置.用手按复位按钮,继电器触点断开,红牌翻起,光示牌熄灭。

  重复以上步骤,多次测量动作电压,记入表3-1,并求取平均值。

  表3—1信号继电器实验记录表

  动作电流测量(mA)

  162636平均值

  6六.思考题

  1.DX—8型信号继电器具有那些特点?

  DX—8型信号继电器动作后要解除信号,需手动复位,使其常开触点断开,同时信号牌复位。

  2.DX—8型信号继电器为什么要有自锁结构?

  自锁结构存在使继电器动作后需人工复位.这样才知道继电器已经动作了.

  实验四

  中间继电器的实验

  一.实验目的中间继电器种类很多,目前国内生产的就有二十多个系列,数百种产品。本实验只选用上海继电器厂的DZ-31B型中间继电器和DZS-12B型延时中间继电器,希望能通过本实验熟悉中间继电器的实际结构,工作原理、基本特性,掌握对中间继电器的测试和调整方法。

  二.实验设备

  序号

  123456设备名称

  控制屏

  EPL—06EPL—13EPL-14EPL-15EPL-18EPL—1继电器(四)

  光示牌

  按钮及电阻盘

  电秒表、相位仪

  直流电源及母线

  直流仪表

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  111111三.实验内容

  1.中间继电器动作值与返回值检验(DZ—31B)

  实验接线为图4-1.

  测量值:Udj=116V;

  Ufj==38V;

  2.中间继电器动作值与返回值检验(DZS—12B)

  实验接线为图4—1,继电器换为DZS—12B,测量值:Udj=108V;

  Ufj==24V;

  3.中间继电器动作时间的测量(DZ—31B)

  实验接线为图4-2。

  表4-1中间继电器动作时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DZ-31BDZ—31B220V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继电气公司

  07080135直流

  动作时间(tms)43ms4.中间继电器动作时间的测量(DZS-12B)

  表4—2中间继电器延时返回时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DZS—12BDZS-12B110V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继电气公司

  07071033直流

  动作时间t(ms)

  35ms5.中间继电器返回时间的测量

  表4-3中间继电器返回时间实验记录表

  继电器铭牌

  型号

  额定值

  DZS-12BDZS—12B220V制造厂

  出厂编号

  电源性质

  许继电气公司

  07071033直流

  返回时间(tms)60ms四.思考题

  1.为什么目前在一些保护屏上广泛采用DZ-30B系列中间继电器,它与DZ-10系列中间继电器比较有那些特点?

  这种中间继电器完全克服了出现断线的缺点,提高了可靠性,为了使用方便DZ-30BG保持了原DZ-30B系列中间继电器的外形尺寸、端子的内部接线及使用方法,因此继电器可以方便地将原保护装置上的继电器代换下来,而无须改动屏后接线。

  2.使用中间继电器一般依据哪几个指标进行选择?

  中间继电器一般依线圈电压、触点容量两个指标进行选择。

  3.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?

  静态中间继电器、带保持中间继电器、电磁式(一般)中间继电器

  延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电器.

  实验五

  线路过流保护实验

  一.实验目的1.掌握过流保护的电路原理,深入认识继电器保护自动装置的二次原理接线图和展开接线图。

  2.进行实际接线操作,掌握过流保护的整定调试和动作试验方法。

  二.实验原理

  图5-1线路过电流保护原理图

  图5—2线路过电流保护展开图

  三.实验设备

  序号

  1设备名称

  控制屏

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  数量

  2345678910EPL-01CEPL—41EPL-04EPL-05EPL—06EPL-07EPL-13EPL—17EPL—18断路器及触点控制回路

  电阻盘I继电器(一)-DL—21C电流继电器

  继电器(二)—DS—21时间继电器

  继电器(四)—DZ—31B中间继电器

  继电器(五)—DX—8信号继电器

  光示牌

  三相交流电源

  直流电源及母线

  111111111四.实验内容

  按图5—3过流保护实验接线图接线。

  IKASB1交流操作回路

  图5-3线路过电流保护交流回路接线图

  a线路过电流保护交流回路接线图

  图5-4线路过电流保护直流回路接线图

  表5-1实验数据

  序号

  代号

  123KAKTKS型号规格

  DL-2LCDS—2LCDX—8实验整定值

  1。75A1。2s0.130A线圈接法

  并联

  串联

  串联

  整定范围

  过电流时的工作状态

  0—6A0—1。25s0—0。135A接通

  接通

  接通

  4KMDZ-31B66V串联

  66—154V接通

  五.思考题

  1.图5—1保护装置中的电压继电器,电流继电器、中间继电器、信号继电器等在电路中各起到什么作用?

  电压继电器作用:当电源电压降低过多时,电动机即自动与电源断开;当电源电压恢复时,如不重按起动按钮,则电动机不能自行起动。

  电流继电器作用:设备负载超过设定电流上限时,起到保护动作或报警。比熔断器的结构复杂,但过载保护性能优于熔断器,而且事故后不必像熔断器那样更换元件,可重复使用。

  中间继电器作用:增加了触头的个数,来控制和转换电信号,在继电保护装置中起中间传输作用.信号继电器作用:继电器是自动控制系统中常用的电器,它用于接通和断开电路,用以发布控制命令和反映设备状态,以构成自动控制和远程控制电路.2.假如电流继电器的线圈接入了交流电压会出现什么严重后果?误接入直流操作电压是否也会出现严重后果?

  直流继电器接上交流后他的动触点也就是COM端会一直抖动,不能使用,若交流电压过高则会烧毁继电器。误接入直流操作电压不会出现严重后果。

篇六:继电特性实验报告

  

  电力系统继电保护实验实验报告

  Preparedon24November202网络高等教育

  过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联_接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联)2.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么

  起动电流与整定电流误差%

  2.7A线圈接线方式123为:串联

  %%%5.4A线圈接线方式123为:并联

  %%%2.低压继电器的动作电压和返回电压测试

  表二

  低压继电器实验结果记录表

  整定电压U(伏)

  测试序号

  实测起动电压Udj

  实测返回电压Ufj

  返回系数Kf

  起动电压与整定电压误差%

  %%%%%%

  124V231线圈接线方式为:并联

  48V2线圈接线方式为:3串联

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-20AEPL-04EPL-05使

  用

  仪

  器

  名

  称

  变压器及单相可调电源

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DY-28C电压继电器

  EPL-11EPL-11EPL-11EPL-13交流电压表

  交流电流表

  直流电源及母线

  光示牌

  六、问题与思考

  1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途

  影响起动电压、返回电压的因素是什么

  答:额定电压和继电器内部结构

  四、实验内容

  1.时间继电器的动作电流和返回电流测试

  表一

  时间继电器动作电压、返回电压测试

  动作电压Ud(V)

  返回电压Uf(V)

  测量值

  8211为额定电压的%

  %5%2.时间继电器的动作时间测定

  表二

  时间继电器动作时间测定

  测量值

  整定值t(s)

  113.中间继电器测试

  表三

  中间继电器动作时间实验记录表

  动作电压Udj(V)

  120V返回电压Ufj(V)

  45V动作时间t(ms)

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-05EPL-06EPL-11EPL-11EPL-12EPL-13EPL-14继电器(二)—DS-21C时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  直流电源及母线

  直流电压表

  电秒表及相位仪

  光示牌

  按钮及电阻盘

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  六、问题与思考

  1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路

  答:时间继电器常用在:过流保护、过负荷保护、过电压保护、欠电压保护、失磁保护、低周保护电路中。

  2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器

  实验整定2A0.9A0.5A

  线圈接法

  串联

  串联

  串联

  四、实验内容

  表一

  故障点位置

  动作情况

  AB线路

  始端

  AB线路

  中间

  ×

  ×

  AB线路

  末端

  ×

  √

  BC线路

  始端

  ×

  √

  BC线路

  中间

  ×

  ×

  BC线路

  末端

  ×

  ×

  最小运行方式

  两相短路

  ⅠⅡ×

  √

  ⅢⅠ三相短路

  ⅡⅢⅠ两相短路

  最大运行方式

  三相短路

  ⅡⅢⅠⅡⅢ√

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  √

  ×

  √

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  ×

  √

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  √

  注

  继电器动作打“√”,未动作打“×”。

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-01EPL-03AEPL-03BEPL-04EPL-05EPL-06EPL-17EPL-11EPL-32输电线路

  AB站故障点设置

  BC站故障点设置

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DS-21时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  三相交流电源

  直流电源及母线

  继电器(三)—DL-21C电流继电器

  —DS-21时间继电器

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  六、问题与思考

  1.三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合

  答:三段保护(过负载、过速、速断)应当互相配合,各个保护区域能够连续,这样,在回路发生故障时,无论电流在什么值,保护都能动作。如果三段保护范围没有配合,各段保护区域之间还有空挡,而回路故障电流正好在这个空挡中,就没有了保护,会造成事故扩大。

  2.三段式保护模拟动作操作前是否必须对每个继电器进行参数整定为什么

  功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向什么情况下称为反方向为什么它可以只按正方向保证选择性的条件选择动作电流

  答:

  EPL-01EPL-03AEPL-04EPL-05EPL-06EPL-07EPL-10EPL-11EPL-11EPL-12EPL-13输电线路

  AB站故障点设置

  继电器(一)—DL-21C电流继电器

  继电器(二)—DS-21时间继电器

  继电器(四)—DZ-31B中间继电器

  继电器(五)—DX-8信号继电器

  继电器(十)—功率方向继电器

  交流电压表

  交流电流表

  相位仪

  光示牌

  使

  用

  仪

  器

  名

  称

  EPL-17EPL-11三相交流电源

  直流电源及母线

  六、问题与思考

  1.方向电流保护是否存在死区死区可能在什么位置发生

  答:保护存在死区,可能发生在被保护线路出口发生短路时母线流向线路为正.

  2.简述90°接线原理的三相功率方向保护标准接线要求。

  答:90度接线是指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度,称为90度接线如果电压和电流之间的相位为03.实验的体会和建议

  通过这次实验我熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。

篇七:继电特性实验报告

  

  电力系统继电保护实验实验报告

  Documentnumber:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

  网络高等教育

  《电力系统继电保护》实验报告

  学习中心:奥鹏学习中心

  层次:专科起点本科

  专业:电气工程及其自动化

  年级:

  学号:

  学生姓名:

  实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验

  2.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么

  答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。

  2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。

  四、实验内容

  1.电流继电器的动作电流和返回电流测试

  表一过流继电器实验结果记录表

  整定电流I(安)

  测试序号

  实测起动电流Idj

  实测返回电流Ifj

  返回系数Kf

  起动电流与整定电流误差%2.7A线圈接线方式123为:串联

  5.4A线圈接线方式123为:并联

  %

  %

  %

  %

  %

  %

  2.低压继电器的动作电压和返回电压测试

  表二低压继电器实验结果记录表

  整定电压U(伏)

  测试序号

  实测起动电压Udj

  实测返回电压Ufj

  返回系数Kf

  起动电压与整定电压误差%%

  %

  %

  %

  %

  %

  124V231线圈接线方式为:并联

  48V2线圈接线方式为:3串联

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  EPL-20AEPL-04EPL-05使用仪器名称

  变压器及单相可调电源

  实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验

  表一时间继电器动作电压、返回电压测试

  动作电压Ud(V)

  返回电压Uf(V)

  测量值

  8211为额定电压的%%

  5%

  2.时间继电器的动作时间测定

  表二时间继电器动作时间测定

  测量值

  整定值t(s)

  113.中间继电器测试

  表三中间继电器动作时间实验记录表

  动作电压Udj(V)

  答:常用的有静态中间继电器、带保持中间继电器、电磁式(一般)中间继电器、延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电器。

  3.实验的体会和建议

  通过实验,了解了时间继电器,中间继电器的工作原理,用途及使用性能,时间继电器和中间继电器是电气控制当中必不可少的电气元器件,只有熟练掌握和运用这些常用的电气器件,才能在工作中自如使用得心应手。

  实验三三段式电流保护实验

  一、实验目的1.

  注继电器动作打“√”,未动作打“×”。

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

  实验四功率方向电流保护实验

  一、实验目的1.

  熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;

  2.

  进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;

  3.

  掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。

  二、实验电路

  方向电流保护原理图功率方向保护实验接线图

  三、预习题

  功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向什么情况下称为反方向为什么它可以只按正方向保证选择性的条件选择动作电流

  答:要解决选择性问题,可在原来电流保护的基础上装设方向元件(功率方向继电器)。首先分析不同点短路时短路功率的方向。规定功率的方向。

  四、实验内容

  表一

  序号

  123456789名称

  电流继电器

  功率方向继电器

  时间继电器

  信号继电器

  中间继电器

  光示牌

  电流表

  电压表

  相位仪

  实验整定值

  -45°

  1秒

  正方向功率

  0.8A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  1.0A√

  ×

  ×

  √

  ×

  √

  ×

  ×

  ×

  反方向功率

  0.8A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  1.0A×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  注继电器动作打“√”,未动作打“×”;仪表要填写读数。

  五、实验仪器设备

  设备名称

  控制屏

